關于自動啟動供電和自動停機的可靠性檢查。(其中,自啟動的成功率應不小于99%)
(1) 接自控或遙控的啟動指令后,柴油發電應能自動啟動。
(2) 機組自動啟動后第3次失敗時,應發出啟動失敗信號;設有備用機組時,程序啟動系統應能自動地將啟動指令傳遞給另一臺備用機組。
(3) 從自動啟動指令發出至向負載供電的時間應不超過3min
(4) 柴油發電機自動啟動成功后,首次加載量應不低于50%標定負載。
(5) 接自控或遙控的停機指令后,機組應能自動停機;對于與市電電網并用的備用機組,當電網恢復正常后,柴油發電機應能自動切換或自動停機,其停機方式停機延遲時間應符合產品技術條件規定。